mingming 2009-12-06 19:30:30 | 河北省 其他专业 | 1055查看 4回答
关于剪力墙的非暗柱区的问题
在布置剪力墙暗柱后,图纸规定有非暗柱区,非暗柱区的纵筋为墙竖向筋,箍筋及拉筋直径同暗柱区,间距为暗柱区2倍,箍筋伸入暗柱区内一个纵筋间距,请问如何画非暗柱区能提高效率?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你的问题没有说清楚;非暗柱区应该是和暗柱加起来,是约束边缘构件。约束边缘构件分阴影区和非阴影区,两个箍筋沿竖向间距不同,阴影区箍筋竖向间距100,非阴影区箍筋竖向间距为200,或者根据实际情况输入数据。 在定义构建里,在箍筋行里没法输入的就在其他箍筋里输入,先点开其他箍筋,选择比较接近的图形,输入需要的数据即可. 箍筋是要一起定义的。
2009-12-06 22:08:48
-
这段话的意思就是说,在剪力墙里有暗柱,在没有暗柱的位置,也就是非暗柱区,纵筋按剪力墙定义,箍筋拉筋按暗柱的箍筋和拉筋间距的2倍定义,比如暗柱箍筋是A8@200,那没有暗柱的地方就是A8@400 就是这样的,不管剪力墙有多长,它的水平筋就按要求伸进暗柱一个纵筋间距,
2009-12-06 21:30:37
-
你提的问题可能是约束构件(一般为YYZ)中的加强部位吧。 这种情况下你应该把约束构件的截面尺寸加大(把加强区包含进来),然后把该方向的箍筋定义删除,在其它箍筋中按原箍筋尺寸补入该箍筋,加强范围内的竖筋和拉筋也补入。这样就不会影响到非加强区竖筋和拉筋的量,水平钢筋也不会手影响。
2009-12-07 11:25:34
-
你的问题没有说清楚,好像是约束边缘构件,约束边缘构件分阴影区和非阴影区,定义暗柱时要把阴影区和非阴影区一并定义。
2009-12-08 17:03:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看