As 2022-11-23 09:15:37 | 河南省 安装 | 503查看 1回答
管道标高问题
地下室顶板标高为-0.7,那管中心标高为主梁底标高-0.2m,是否是(-0.7)+梁+(-0.2)为敷设高度呢
我看了结构图显示敷设管道的位置梁标高都不一样,要怎么解决标高的问题呢
图纸也没说喷头的标高,
喷淋与消防管道地下室贴梁底敷设是否为一样的标高呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.设计一般图纸标注都是贴梁底敷设。可以按0.7+0.2计算。现场施工中会错标高,减少翻弯。管道标高是管中标高。
2.上喷头标高一般为0.075-0.15之间。具体现场施工特殊位置会有个ab距离参考,
首次提交 2022-11-23 15:43:03 最近修改2022-11-23 15:45:36 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看