maidou 2009-12-07 15:04:03 | 北京市 其他专业 | 305查看 9回答
关于钢筋算量10.0中,梁钢筋的设置问题
GCL10.0:结构图中普通梁截面尺寸为:370*650,配筋为:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),请问就是直接输入上部钢筋为:4Φ25;下部钢筋为8Φ25 2/6;箍筋为φ8@100/200(2);还用输入侧面纵筋吗,谢谢
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构图中普通梁截面尺寸为:370*650,配筋为:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),按尺寸应该是有侧面钢筋的,但你的钢筋信息里没有侧面钢筋,侧面应该有构造钢筋!
2009-12-07 15:09:49
-
最好还得看一下是按哪个平法标准图做的,如果图纸中有说明采用什么标准图觉得话,此因素也得考虑进去的。阅图时应该把图纸的说明,总说明,和采用的相关标准图籍一并考虑才行。
2009-12-07 15:56:28
-
按图纸施工吧
2009-12-07 16:29:48
-
你的输入已经全面了,没有标注侧面筋是不能输入的呀。
2009-12-07 15:06:07
-
GCL10.0:结构图中普通梁截面尺寸为:370*650,配筋为:4Φ25,8Φ25 2/6,φ8@100/200(2),就是直接输入上部钢筋为:4Φ25;下部钢筋为8Φ25 2/6;箍筋为φ8@100/200(2);不用用输入侧面纵筋,因为按配筋没有侧面纵筋
2009-12-07 15:07:08
-
如果设置没要求设置侧面筋,就不用输入,照图输入即可
2009-12-07 15:09:26
-
你输入的很正确。至于你说的侧面纵筋是不存在的,因为梁的属性里面没有。还有哦,GCL没有10.0哦,呵呵
2009-12-07 15:09:50
-
查看一下结构说明或梁结构图中是否有要求增加侧面筋的信息,如果没有按图纸你这样直接输入就可以了,如果有要求还需要添加侧面筋的信息
2009-12-07 15:10:49
-
梁净高大于等于450时,自动计算
2009-12-08 11:06:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看