枫 2009-12-07 19:34:42 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2897查看 4回答
请问地下室的底板是要设成筏板基础吗,还是按现浇板来设,有桩基础的情况
这个板下面是梁,板标高是-3.5,厚300,梁高800,标高是-3.8,下面还有桩承台,标高是-3.8,,请问是筏板,还有是否是基础梁,还是连梁,板其它部分是地基
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从题中情况看,是筏板,梁是基础梁。 有桩也没有关系。同时也是可以设置成板的。只不过板的钢筋和筏板的钢筋计算方法是略有区别的。 是。
2009-12-07 19:36:59
-
按筏板基础来设置,还有,你的说明是有桩承台的,那就是有桩,有桩的话就没有基础梁这个说法。所以说,你的基础部分是:按受力来说,上面的力传到筏板(地下室底板),再到承台,再到桩,再到地上。 清单里面有筏板基础的,软件里面也有,为什么一定要按现浇来办呢,其实也可以,算量不影响,套对清单定额就没问题。
2009-12-09 09:44:18
-
地下室的底板向你这种情况是可以设成筏板基础的,不用按现浇板来设。
2009-12-08 05:45:04
-
地下室的底板,就是要设成筏板基础,有桩也一样设置成筏板基础。
2009-12-07 21:38:58