• 板分布筋问题

    请问下板分布筋X方向 和Y方向起步距离是多少 就是问顺着板负筋方向的分布筋起步距离即:负筋长度减多少? 和 垂直与负筋的 起步距离 既:板长度减多少?

    问题补充:我上面的描述有问题 没对 重新 整理一下 板分布筋的长度 怎么算 是板的长度减多少? 还有锚固是算的多少两端? 是一端150还是2端150?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    04G101-4图集P25页 分布筋距离梁角筋为1/2板筋间距。

    2009-12-08 23:01:03 

  • 一般应该是离支座50

    2009-12-08 09:30:25 

  • 请问下板分布筋X方向 和Y方向起步距离是多少 就是问顺着板负筋方向的分布筋起步距离即:负筋长度减多少? 和 垂直与负筋的 起步距离 既:板长度减多 这个问题是指同方向的负筋与分布筋重合的问题,应该是在四个角的负筋交叉后不需要再布置分布筋,中间的负筋分布筋与同方向的负筋按搭接接头的长度计算,一般为150。但需要交错布置,不能将接头放在一个断面上。

    2009-12-07 22:44:06 

  • 梁或者墙边的起始距离均为50mm 长度是按减去保护层加锚固算的

    2009-12-07 22:49:31 

  • 分布钢筋根数=负筋长度/250(向下取整)+1

    2009-12-07 21:46:56 

  • 梁或者墙边的起始距离均为50mm。

    2009-12-07 21:47:09 

  • 要看砼的标号,减去通的保护层,根数计算在预算书讲的很清楚,你自己去翻译书会加深你的记忆

    2009-12-07 22:14:18 