• 关于配筋直径问题

    可能出现通长筋直径比端支座配筋直径大的情况吗?我把这种情况有钢筋软件算了,它就把通长筋默认成垮中筋了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 通常筋一般和支座筋是一样的,就是在支座处再附加几根支座筋,通常筋和跨中筋是不一样的,通常筋是整个梁跨都有,跨中筋是只在跨的中部有,不能输错位置了,否则算的钢筋就不对了

    2009-12-08 12:51:12 

  • 你好, 1、根据03G101-1的第24页说明“通长筋可为相同或不同的直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋”,因此这种设置和计算是符合图集及规范要求的。 2、依据结构设计研究对框架结构的分析模型(剪力图和弯矩图),梁上部钢筋支座处的剪力最大,下部钢筋跨中处的弯矩最大,因此应当考虑钢筋在上部支座位置和下部跨中位置拉应力为最大的情况设计。 3、很多PKPM版本设计结果能够保证整体和节点的结构安全,但钢筋级别往往需要人为的替换一次。由于很多项目甲方一味的压缩设计时间,导致设计人员无法认真检查设计结果而匆忙出图,伸至能够出现二级钢和冷轧钢筋混搭的现象,出现这种失误也很正常。因此不排除有设计失误的可能(但这种失误还是符合图集要求的)。 4、另外某些特殊结构构造导致这里需要局部增强也是有可能的。换句话说,这里更多的是设计需要考虑的事情。

    2009-12-08 13:11:49 

  • 可能出现通长筋直径比端支座配筋直径大的情况吗 是有的如端支座处2B25+2B20,2B25是通长筋,2B20是端支座筋 我把这种情况有钢筋软件算了,它就把通长筋默认成垮中筋了 错了,

    2009-12-09 10:49:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map