关于板钢筋的问题,问题在下面,如能解答,万分感谢
图纸说明,未标注的板钢筋为C10@200双网双向布置,但这块板有附加跨板受力筋和另外一条红色的钢筋了,是否就不需要布置C10@200的面筋了?那底筋是否还需要布置?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2022-11-27 14:59:03
-
不对,这块板还是双层双层双向,只是底筋附加了跨板受力筋
首次提交 2022-11-27 10:08:29 最近修改2022-11-27 10:10:10 (修改过1次)
-
图纸说明,未标注的板钢筋为C10@200双网双向布置,但这块板有附加跨板受力筋和另外一条红色的钢筋了,是否就不需要布置C10@200的面筋了?
仍然需要布置
底筋是否还需要布置?
需要,A10并未标注间距。
2022-11-27 10:09:28
-
应该是要理解其他的钢筋是c10@200,还是要形成双层双向房间
2022-11-27 10:09:56
-
要布置C10-200面筋的。C12-200是附加的。
2022-11-27 10:10:47
-
你好:还是需要布置的,这是设计绘制出来的板底Y方向钢筋代替C10@200,正常按照单板布置板面,板底XY方向钢筋和板面负筋的。
2022-11-27 10:12:36