造价小白成长中 2022-11-28 10:21:20 | 山东省 土建土建计量GTJ | 354查看 1回答
这个120厚的板和旁边的SJ是双层双向C8@150,这个跨板受力筋布置不上
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:原因一:软件中默认一块板上同方向的底筋、面筋最多布置3层,中间层筋10层,温度筋1层,若布置钢筋次数较多,超过软件上限则会给出提示。
方法:若布置的是板受力筋,在【属性列表】中将“类别”修改为“中间层筋”,再去布置。如图:
若布置的是跨板受力筋,只能用板受力筋代替绘制,将“类别”修改为“中间层筋”处理,代替绘制钢筋量会有影响,建议在【编辑钢筋】中修改,再【锁定】处理。
备注:若跨板受力筋已经布置,可以新建一个板受力筋,选中已绘制的跨板受力筋,将名称修改为受力筋的名称即可,这样就不用重新布置。
原因二:板筋布置范围绘制错误或板筋绘制错误;
方法:修改板筋布筋范围,或删除板筋重新绘制。
2022-11-28 10:30:17