• 这个120厚的板和旁边的SJ是双层双向C8@150,这个跨板受力筋布置不上

    受力筋布置双层双向答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:原因一:软件中默认一块板上同方向的底筋、面筋最多布置3层,中间层筋10层,温度筋1层,若布置钢筋次数较多,超过软件上限则会给出提示。

    方法:若布置的是板受力筋,在【属性列表】中将“类别”修改为“中间层筋”,再去布置。如图:

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    若布置的是跨板受力筋,只能用板受力筋代替绘制,将“类别”修改为“中间层筋”处理,代替绘制钢筋量会有影响,建议在【编辑钢筋】中修改,再【锁定】处理。

    备注:若跨板受力筋已经布置,可以新建一个板受力筋,选中已绘制的跨板受力筋,将名称修改为受力筋的名称即可,这样就不用重新布置。

    原因二:板筋布置范围绘制错误或板筋绘制错误;

    方法:修改板筋布筋范围,或删除板筋重新绘制。