枫 2009-12-08 18:45:31 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3653查看 2回答
请问基础底板的设置,这是筏板基础,还是现浇板,
这个板下面是梁,板标高是-3.5,厚300,梁高800,标高是-3.8,下面还有桩承台,标高是-3.8,,请问是筏板,还有是否是基础梁,还是连梁,板其它部分是地基 那板要配筋是这样的,没有负筋吗,为什么是两根成对, 如是基础筏板,或现浇板怎么配
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一根是底筋,一根是面筋。 这块筏板是双层双向配筋。是真正的筏板基础。
2009-12-08 18:48:28
-
你说的情况呢。是属于筏板基础的。 你发的图片上的红色的不就是钢筋了吗,双向双层。
2009-12-09 09:38:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看