yndtccf 2009-12-09 08:43:16 | 云南省 其他专业 | 461查看 7回答
关于非框架梁的问题?
有一梁集中标注为 L-1 200*400 A6@200(2) (2A12); 3B18 2A12我该按什么钢筋输入,具体怎么做?谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳A6@200(2) 是箍筋,2肢箍 (2A12)上部架立筋 ; 3B18下部通长筋 2A12信息不全,是不是前边缺少个G或N啊,与设计人沟通。 是没有上部通长筋,支座筋是在原位标注输入的,架立筋在上部通长筋位置用()扩住输入就行了。
2009-12-09 08:51:43
-
(2A12)应该按上部支座钢筋给他输入 最好咨询下设计
2009-12-09 09:40:36
-
有一梁集中标注为 L-1 200*400 A6@200(2) (2A12); 3B18 2A12,我该按什么钢筋输入,A6@200(2) 可按箍筋输入,(2A12)可按上部架立筋输入,3B18按下部通长筋输入。 2A12是腰筋,就是前边缺少个G或N。
2009-12-09 10:59:38
-
A6@200(2) 是箍筋,(2A12)上部架立筋; 3B18下部通长筋,你这个标注缺少上部通长筋,不需要受扭钢筋N和构造钢筋G,因为你的梁高度没有到450mm.
2009-12-09 09:04:55
-
最后的2A12是梁侧筋。
2009-12-09 09:09:09
-
(2A12)上部架立筋,输入的时候直接在上部钢筋处输入(2A12)
2009-12-09 09:10:07
-
(2A12)可按上部架立筋输入。
2009-12-15 08:49:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看