-
周航锋 2022-11-29 23:25:08 | 浙江省 安装 | 791查看 2回答
2010浙江安装定额
在工作中经常遇到关于套管的问题,由于预、决算和审计代表的利益方不同,对于套管的计算方式也是千奇百怪,套管的计算方式如下:
1、穿墙、过楼板的钢套管制作安装执行6-2971~6-2980‘一般穿墙套管制作安装’子目,其中过楼板套管执行‘一般穿墙套管制作安装’子目时,主材按0.2米计,其余不变。
2、卫生间内穿楼板管道加装钢套管也参照第一条规定。但是,如果设计要求建筑物的卫生间内穿楼板管道(排水、给水管)要安装刚性防水套管,则因该‘刚性防水套管’与六册‘刚性防水套管’不完全一样,可参照6-2962~6-2967‘刚性防水套管’子目,定额基价乘0.3系数,主材费另计。
3、‘刚性防水套管’子目适用于穿水池、地下室壁、屋面管道(94计价依据)。
写得很详细,但本人有个疑问:为什么卫生间的刚性防水套管和六册的不一样,我在现场看到的实物都是差不多的,都有防水翼环啊,长度稍短而已,大家认为呢?如果因为长度稍短而乘0.3的系数是否对施工单位有点残忍?是否还有其他的不同呢?当然还有一种成品的铸铁做的套筒,也可以做防水套管,卫生间内的刚性防水套管是否就是指这种呢?因为它的安装方式比较简单。
另外,本人在工作中也遇到了特殊的情况,比如:一个工程中,楼面上9层,地下两层,在楼面一层的卫生间中,需要加装刚性防水套管,看起来可以用以上的第二条计算造价,但是一层的卫生间的刚套管是通地下室的,套管长度和穿屋面长度相差无几,跟审计对账时一说是卫生间的刚性防水套管他们马上就乘0.3系数,再怎么解释都没有用,我认为根据现场资料,这种特殊情况是否不用乘0.3系数,或者系数比例换得高一点?要不然对施工单位太不公平了?
2、刚性防水套管,比如:DN100的刚性防水套管使用的焊接钢管量为5.14KG,如果按照套管的实际尺寸DN150来换算成长度的话是:5.14/17.81(DN150焊接钢管每米重量)=0.288米,和实际套管的长度差不多,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您讲的很细、很透彻,合情合理。最主要的是出发点是公平公正。
不像有些人,计算规则跟着“岗位”走,到甲方、审计的岗位上,就绞尽脑汁的“扣”,明明不合情理、不合规则,却振振有词,甚至还有人到网上(本网)寻求“扣”的理由、“扣的方法”。
佩服您的为人,点个赞
首次提交 2022-11-30 05:58:20 最近修改2022-11-30 05:59:58 (修改过1次)
-
浙江18定额,现在都没有特别注明“卫生间”穿楼板处的刚性防水套管*0.3,而意味着所有穿楼板,只要是穿楼板用了刚性防水套管都需要*0.3了。。。你有什么想法?
有没有找造价站问过?
2023-10-11 14:09:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看