不知道 2009-12-09 09:48:13 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 637查看 3回答
为什么同一个墙垂直钢筋长度不一样呢
截个图给你们看吧?我就不知道怎么会有那么多垂直钢筋??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是考虑墙体垂直钢筋的插筋接头不在同一界面的原因。 在03G101图集中,墙体、柱钢筋时分层搭接的,你如果不设置插筋,直接在剪力墙的属性中,把“设置插筋”修改为“纵筋锚固”就可以。 查看一下你的计算设置,你的墙体配筋怎么会有两种墙体高度呢?
2009-12-09 09:52:01
-
这是因为你的墙基础底面不在一个高度。比如筏板基础,还有桩承台,计算时在筏板上的钢筋就算到筏板底了,在承台上的钢筋就算到承台底了。
2009-12-09 14:22:24
-
这个是纵筋锚固设置的结果,软件现在对纵筋锚固一次到顶的计算是错误的,跟设置没有任何关系,我的做法是把它设成插筋,接头做成对焊,到时候那个对焊不计接头就是了。 好像12月份的维护版本这个问题会解决掉的,到时候你关注一下就是了
2009-12-09 16:33:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看