海浪 2009-12-09 16:59:51 | 山东省 其他专业 | 1315查看 2回答
在梁集中标注中有架力筋(如2B25+(2B12)),在原位标注中跨中又有钢筋(3B25),请问
在梁集中标注中有架力筋(如2B25+(2B12)),在原位标注中跨中又有钢筋(3B25),请问施工中是否还有2B12?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原位标注优先,梁的箍筋为4支箍,梁跨中至少得有4根钢筋 应该是,如果梁跨中的钢筋已经多余或等于4根,箍筋为4肢箍的话,再标架立筋应该就是标注错误了
2009-12-09 17:09:21
-
在梁集中标注中有架力筋(如2B25+(2B12)),在原位标注中跨中又有钢筋(3B25),请问施工中是否还有2B12? B25的代替B12的钢筋,B12的存在就没有意义了。 你说不是架立筋变为3B25,而是当前跨的上皮受力钢筋变为3B25,那就还需要1B12的构造配筋
2009-12-09 17:01:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看