没事就吃溜溜梅 2022-12-04 00:13:35 | 广西壮族自治区 土建预算土建计量GTJ | 425查看 3回答
我想问下这个框架梁的集中标注和原位标注是不是出错了?
集中标注为三跨加一端悬挑,正好是这一段梁,但右侧应该悬挑的梁又多了一个原位标注,我应该以哪个为准?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
JKL是不是翻译成基础框架梁,这种三跨可以理解为以基础为支座,你数一下是不是三跨+A四跨呢
2022-12-04 00:22:57
-
从支座看,梁跨应为2A,悬挑端以原位标注为准。
2022-12-04 02:12:33
-
应是2跨加一个悬挑.
2022-12-04 11:14:35
-
想问一下,像这种有个地方有集中标注和原位标注,但是在另一个地方只有写那根梁的名字
如图,我想问一下只标L3-7的那根是否布置钢筋同前面那根一样,需同位置布置原位标注钢筋?还是只是需要布置集中标注处的钢筋?(有点乱,,看着答吧)
-
图纸集中标注只有上部通长筋,5根梁只有一根有原位下部通长筋那其他可以默认通用吗?
比如说:图纸中框架梁7集中标注只有上部通长筋没有下部,且图中只有一根有下部通长筋标注,其他框架梁7没有原位标注,那其他的框架梁7的原位标注可以跟那根有原位标注的下部通长筋一样填写吗?