三生有幸 2022-12-04 21:24:11 | 北京市 预算安装算量GQI | 688查看 2回答
关于消防电的几个问题,请大神指点,多谢
1、这里的数字代表几根线,比如9根电话线,一共地下三层+地上18层,这9根电话线是怎么分配的?
还有后边的这3根红色信号线,如何分配,系统图感觉看不太明白
2、信号线的回路为什么从总线隔离器出来连接各种器具之后又回到主线路中了?
3、这个系统图上没有显示端子箱,是不是实际要有端子箱?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、电话线干线,每个防火分区1根电话干线。其余,每个消防电话(外线电话)1根电话干线。
二、信号线,干线是竖向线,从总线隔离器出来就是支线,也不需要(也没有)回到主线路中。
三,没有画消防端子箱,就不能计算。
防火分区的划分,要找设计说明,才能明白。
2022-12-05 01:59:27
-
是的,分层分区控制的。
2022-12-04 22:42:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看