黑云飘雪 2009-12-10 22:40:49 | 重庆市 其他专业 | 1126查看 7回答
请问像井字梁这样等高的非框架梁相交处的附加箍筋如何设置才能让软件自动识别?
问题补充:按这个项目设计是相交的两根次梁都要设置附加箍筋,我也在计算设置-非框架梁-次梁两侧共增加箍筋数量中进行的设置,但是为什么在绘图输入中还是没有效果?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像井字梁这样等高的非框架梁相交处的附加箍筋只能是手工输入,软件暂时还不能自动识别。 按这个项目设计是相交的两根次梁都要设置附加箍筋,我也在计算设置-非框架梁-次梁两侧共增加箍筋数量中进行的设置,但是为什么在绘图输入中还是没有效果? 像井字梁这样等高的非框架梁相交处的附加箍筋的输入确实是不好办,如果是全部井字梁截面尺寸全都一样,附加钢筋也全部相同,也可以在“单构件”中输入,根数可以把所有井字梁的交点数清楚,然后一次性输入附加箍筋,就行了。
2009-12-11 05:37:33
-
井字梁与非框架梁不是一类梁,井字梁只能在原位标注中输入附加箍筋。等待改进软件吧。
2009-12-10 23:06:52
-
井字梁相交,附加箍筋呈“+”字型,附加箍筋需要手工输入,软件不会自动生成
2009-12-10 23:56:43
-
软件是不可能万能的,还是要自己输入的
2009-12-11 07:52:48
-
你好,在计算设置中的非框架梁次梁两共增加箍数栏目中输入附加箍筋数,定义非框架梁为井字梁后软件能自动识别
2009-12-11 07:56:10
-
在原位中的梁平法中的加筋输入
2009-12-11 08:25:25
-
在原位标注里输入次梁的宽度,即可
2009-12-11 08:26:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看