• 钢筋软件中剪力墙窗洞下边砌体墙的加固钢筋如何布置

    钢筋软件中剪力墙窗洞下边砌体墙的加固钢筋如何布置 钢筋软件中剪力墙划好后,在墙上划墙洞,在墙洞上边划暗梁,墙洞的下边900MM是砌体墙,钢筋软件中没有分层墙砌体墙无法布置,需要划加固钢筋,请问专家如何布置加固钢筋。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    布置上墙后,再布置上门窗,然后布置砌体加筋,软件自然按门窗洞口有砌体部分计算,对于没有砌体的就不计算砌体加筋了,或者根据门窗口边的实际砌体长度计算它的加筋长度。 “请问在钢筋软件中剪力墙中窗下边的砌体墙怎么布置?”,哦,有两种墙体,钢筋软件就无法布置了,那这部分的加筋只能是在单构件中输入了。

    2009-12-11 08:34:53 

  • 钢筋软件中剪力墙窗洞下边砌体墙的加固钢筋如何布置 回复:按但构建的输入很快,要比画图快

    2009-12-11 08:33:29 

  • 这个你要单构件输入,在剪力墙洞口处要设置洞口加强筋,每边不少于2B12,而其不小于在洞口处被截断钢筋截面的50%,