坚持坚持在坚持 2022-12-08 00:21:49 | 广西壮族自治区 安装 | 2696查看 1回答
喷淋管道问题
第一张平面图上喷淋管ZL5-1、ZL5-2、ZL5-3这三根管有两处地方有立管,在临时理货区和楼梯间处,但我不明白的是系统图上ZL5-1、ZL5-2、ZL5-3的立管怎么就有两处地方有,在楼梯间部分的立管高度怎么看?因为我看喷淋平面图的一层(这两张截图是给排水及消防结合的图纸)的水平管敷设是从临时理货区那上去的,那为什么多出了楼梯间部分的喷淋立管?但是在喷淋平面图中楼梯部分是没有喷淋管道的。想问问各位老师这是个怎么回事
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
ZL5-1、ZL5-2、Z/5-3是本层进户管标高到梁底的立管(3个);
ZL6-1、ZL6-2、ZL6-3是本层梁下水平管到上层的立管(3个)
2022-12-08 03:53:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看