快乐天使-安装 2009-12-11 10:10:33 | 河北省 其他专业 | 2558查看 6回答
换热站使用的无缝钢管套什么定额?是否也要刷油防腐?
换热站使用的无缝钢管套什么定额?是否也要刷油防腐?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳换热站、空调机房之类的设备管道原则上都要按工业管道来处理,套第六册对应子目即可。无缝钢管属于黑管,本身没有防腐能力,自然要除锈、防腐刷油。
2009-12-11 10:18:58
-
套工业管道定额!刷油与否看设计要求。
2009-12-11 10:13:09
-
套用站内管道就可以,刷油当然要单独套用,站内管件多,安装难度相对大,人工用得多一些,其它子目和管道一样,应该套用那个就用那子目。
2009-12-11 11:14:30
-
换热站使用的无缝钢管套什么定额?是否也要刷油防腐? 1、套工业管道工程与管径相对应的定额子目,管件同样套工业管道工程与管径相对应的定额子目。 2、无缝钢管无论设计有无要求均需刷油防腐,一般为防锈漆二遍,面漆二遍。
2009-12-11 12:16:46
-
换热站使用的无缝钢管套什么定额?是否也要刷油防腐? 答;套站类(或者给排水)无缝钢管安装定额。需要刷油防腐。
2009-12-11 12:18:56
-
换热站使用的无缝钢管套工业管道安装定额,要刷油防腐
2022-02-02 08:40:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看