111111 2022-12-09 16:52:01 | 陕西省 安装安装算量GQI | 526查看 2回答
消防接线
大神们好,根据这个系统图我理解的是1.从消控室引入2-NH-KVV22-37*1.5的线到区域火灾报警控制器,然后从这个控制器引出电源线、电话线、广播线、信号线到每个防火分区的消防端子箱,然后从每个区的箱子引出以上几种线到各区的消防器具,
2.从控制器引出FC,J,Q,FH线把每个防火分区的相关器具、箱体串着连起来,
3.凡是进入到消防端子箱和配电箱的线是不是都算一进一出,比如进入配线箱的消防电源监控线。
以上理解的是否正确。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
三条都是对的
2022-12-09 17:22:43
-
不准确。
消控室到消防分区(消防端子箱)的干线,必须是一对一。
2022-12-09 22:20:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看