尼罗河畔的艾寳萝 2009-12-11 17:40:54 | 北京市 其他专业 | 308查看 2回答
北京地区 平法
第54页 第一个KL 梁下部的通长筋伸直柱外边 柱纵筋内侧,这个柱纵筋内侧是挨着钢筋 还是留个保护层的距离 还是留两个保护层的距离然后同时满足>=0.4lae?这个钢筋和钢筋之间的距离怎么确定?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照图集严格来说,应该是挨着柱纵筋内侧,即应该扣减柱保护层及柱纵筋直径。但是实际算量时,往往只扣除保护层厚度。 如果直锚长度够了,则就不必弯锚0.4lae了。
2009-12-12 10:38:26
-
这个值是为的在钢筋加工过程中才有用,在加工钢筋过程中,如果r值小了,就不利于钢筋性能的发挥,从而影响钢筋的性能,是用于钢筋加工的要求,与钢筋锚固无关。
2009-12-11 20:59:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看