潘 2022-12-11 17:31:02 | 湖南省 土建 | 291查看 2回答
如图,请问大家基础联系梁在BPB筏板上面正常吗?
基础图没有标高,只有说明“除已注明外,基础顶面埋深不小于500mm,基底应进入持力层深度不小于200。”那基础顶标高就按-0.5对吗?梁图说明梁标高为-0.1。画出来就是图上的情况了。看着好不对劲啊....
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该是基础梁的顶标高-0.5,独立基础或承台是入持力层200,这种说明给预算就造成了很大的无法确定性,只能是基础开挖后得到相应的标高
2022-12-11 17:46:53
-
不能这么理解,基础顶标高还是要具体数据。
2022-12-11 17:56:41