jj****@126.com 2009-12-12 09:20:57 | 江苏省 其他专业 | 1990查看 3回答
江苏省定额基坑排水问题
决算,基础深1.85m,我应不应该给基坑排水?承包方已经提供设计勘察报告,地下常水位为1.5m。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳江苏省定额中基坑排水计算以平米为单位,规定了两个必须同时满足两个条件:1、地下常水位以下(或深度超过1。5米)。2、基坑底面积超过20平米开挖后,基础或地下室施工期间发生的排水包干费。 注意:基坑内挖的排水沟和集水井作为临时设施,费用在临时设施费中列支。坑内排水沟、集水井抽水费在包干费中已包括,不得另行计算。
2009-12-12 16:02:13
-
需要采取排水措施,决算时应单独记取此项费用,不过你要提供当时的施工方案的(施工组织设计)。
2009-12-12 14:04:41
-
根据现场签证结算
2009-12-12 15:37:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看