红豆红 2009-12-12 10:25:24 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 368查看 3回答
关于剪力墙结构墙体的绘制问题
在有连梁的部位,我选择剪力墙断开布置,因为连梁下是二次结构的砌体(剪力墙通长布置了砌体就布置不上)在这种情况下,连梁侧面的钢筋该怎样处理一下才能使得计算结构和剪力墙水平筋通过一样?我的布置结果会使得连梁侧面筋多两个锚固,剪力墙水平筋一部分也会多弯折,真要一个个手动修改再锁定构件吗?有简单的方法吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
好像没什么方法只能修改,因为连梁想布置准确很麻烦
2009-12-13 15:26:37
-
可以修改钢筋计算公式,好像没什么更简单的方法了。
2009-12-12 10:31:25
-
剪力墙在有连梁的地方是不需要断开的,也是能布置上去的,是你布置的顺序有问题,你应该布置完剪力墙以后在布置砌块墙,在砌块墙上点布置连梁,剪力墙结构一般都是有门窗洞口的地方才有的,需要先布置门窗以后在将连梁点击上去就可以了。
2009-12-12 11:24:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看