林 2022-12-13 08:35:14 | 广东省 安装 | 865查看 5回答
电井内桥架与配电箱连接问题
像这种电井内的电箱与桥架连接的问题一直有点纠结,按系统图是经CT桥架后再SC100的管与分箱连接,而分箱出去还有很多回路,为什么进出这个分箱不用一个线槽呢?这样出入的电缆就不用多条管,而现场电井也很电箱是用多条管敷设出入线的。请教各位老师是如何处理类似的问题的?
2022-12-13 08:41:36 补充
说的电箱都是在电井内的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、设计此处的标识敷设方式是CT或CS50。
2、根据现场实际情况通常在穿越结构或不宜敷设桥架的地方采用SC钢管方式。
所以连接分箱的方式应当根据现场先选桥架,现场不满足桥架施工要求可以考虑钢管。这是这样的。
2022-12-13 08:42:19
-
按设计进行计算
2022-12-13 08:38:25
-
考虑到美观和实用,你想一想,你愿意一出门就看到桥架吗?,然后维修的时候,全在你家门口维修,所以一般都是桥架到电井,出电井就用埋管,地下室除外,因为不是人居住和生活的范围
2022-12-13 08:39:02
-
分箱出去有很多回路可能 方向不一样,不适合用桥架
2022-12-13 08:40:07
-
这设计一点问题都没有啊,根据平面图,如果可共用电缆桥架必须共用,穿线管也没问题,从桥架下缆到配电箱过渡呀。
2022-12-13 12:28:53
-
你好,井内竖向桥架与井内配电箱连接的这段是配管还是桥架,下面那种理解正确?
回路敷设方式存在配管和桥架的情况下,“电井内有竖向桥架,那与井内配电箱这段是配管还是桥架呢”1.无论电缆规格多大都走桥架2.小电缆面积几,十几那种走管,大电缆面积几十那种走桥架。
-
此图为电井内配电箱线路走向示意图,此回路编号标注CT,WS,未标注配管规格,请问是否还需要配管?电缆井内电缆可以不穿管直接明敷在墙上吗?(白色网状图形为桥架)
-
1、照明箱和电表箱在电井内都是走强电桥架吗?2、照明箱电井内是不是竖井方向走桥架,然后就配管水平出线到灯具,还是电井内水平段都是画桥架?3、桥架立管段到紫色配电箱处是桥架连接上还是配管连接上?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看