水儿 2009-12-25 17:23:05 | 山东省 其他专业 | 4963查看 4回答
安装中,灯具引导线和预留线分别是什么
1.绝缘导线、电缆和用于母线的裸软导线,其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,这些长度均应计算在工程量的基本长度中。 2.定额中各型灯具的引导线均已综合考虑在定额内。 电气设备预留长度和灯具引导线一样吗,为什么定额规定一个要算,一个不用算。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气设备预留长度和灯具引导线一样吗,为什么定额规定一个要算,一个不用算。 回答:1、因为电气设备和器具的尺寸不是固定的,所以其的预留线是要根据设备和器具的规格进行计算的。 2、各种型号的灯具内的引导线因为灯具是标准的,所以其连接用引导线可以在定额含量里表现出来。
2009-12-25 17:48:35
-
因为在灯具安装的定额中,根据不同的灯具和不同的安装方式,在其各个子目内设置有了灯具的这部分连接导线含量在其子目的材料表内,所以不再另算。
2009-12-25 17:30:28
-
在计算电线长度时,遇到灯具的位置线的长度直接就通算过去,不另外增加;当遇到其它电器元件时例如电箱之类的,需要额外增加线的长度,即为线的预留长度。
2009-12-25 19:42:18
-
补充:若是清单按图纸净量计算(计算到箱中间),预留含于综合单价.
2009-12-30 13:28:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看