Locus819 2009-12-26 15:47:25 | 河北省 其他专业 | 602查看 3回答
筏基配筋问题
基础中有部分基础主梁,原位标注中的非贯通筋没写几跨是不是就表示就光基础梁部分有呢??可是还有的地方没有基础梁也有那样的钢筋。图纸说明中注解:筏板上下部均设双向C20-200的钢筋,未注明“通筋”者均为附加钢筋。X向钢筋置于外侧,Y向钢筋置于内侧。我要在图上怎样布置这样的标注??是不是得把筏板分割成几块板啊??附加钢筋怎么理解 谢谢问题补充:千赢官网首页登录入口的放射筋在哪里输入啊??筏板非贯通钢筋在哪里输入啊??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳非贯通筋,哪里有就在原位标注中输入,图纸上没有的,不要输入。 筏板上下部均设双向C20-200的钢筋,未注明“通筋”者均为附加钢筋。X向钢筋置于外侧,Y向钢筋置于内侧。在图上这样的标注:定义构件输入钢筋信息以后,点:选择构件---单板---其他方式---XY方向布置---点画。 负筋,再定义构件---新建伐板负筋。输入负筋信息---选择构件--点画。
2009-12-26 16:16:23
-
利用板负筋画呀。
2009-12-26 16:14:13
-
千赢官网首页登录入口的放射筋在哪里输入啊??筏板非贯通钢筋在哪里输入啊?? 构件板栗有放射筋,单只有弧形输入布置,不好用,我一般在单构件里输入