• 剪力墙画法问题

    约束边缘柱构件很长,是不是也得先画剪力墙,约束边缘的小短支部分要不要先画剪力墙,画墙与不画计算结果有无差别?下图1 对剪力墙理解还不是很深,谢谢大家指点。

    暗梁

    问题补充:若是总说明中,要求每楼层处剪力墙都要设暗梁,请问像图1中YAZ19a的小短支也要算暗梁钢筋吗?小短支算柱还是算墙?? 先画墙与不画墙直接画暗柱计算结果,剪力墙中多了一根水平钢筋,和几个拉勾,因为YAZ19a中已配置了拉筋,计算结果中又多出剪力墙的拉筋,会不会算是重复了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    先画墙与先画柱是没有关系的,计算结果是一样的。剪力墙都要设暗梁,像图1中YAZ19a的小短支也要算暗梁钢筋。 计算结果中又多出剪力墙的拉筋,不会算是重复。 在先画柱后画墙时一定要把培画至暗柱的中线,否则计算结果是不准确的。

    2009-12-26 18:54:16 

  • 约束边缘柱构件很长,是要先画剪力墙,约束边缘的小短支部分是也要先画剪力墙,画墙与不画计算结果是有差别的。 若是总说明中,要求每楼层处剪力墙都要设暗梁,请问像图1中YAZ19a的小短支是要算暗梁钢筋的。小短支算柱不是算墙。 先画墙与不画墙直接画暗柱计算结果,剪力墙中多了一根水平钢筋,和几个拉勾,因为YAZ19a中已配置了拉筋,计算结果中又多出剪力墙的拉筋,是不会算重复的。

    2009-12-26 16:04:43 

  • 约束是坚固暗柱和墙的附加箍筋,绘图时候只要画出暗柱和剪力墙,约束不需要画,在暗柱其他箍筋里面输入约束箍筋就可以了,暗柱、约束、都是剪力墙。

    2009-12-26 16:07:57 

  • 约束边缘柱构件很长,是要先画剪力墙,约束边缘的小短支部分也要先画剪力墙,画墙与不画对计算钢筋量无影响。不画短支墙时在钢筋图导入图形算量中要导入暗柱,暗柱套墙子目,画短支墙时钢筋导入图形算量中不导入暗柱量都是准确的。