请各位帮忙解答下,谢谢!
我们计算框架柱的非连接区要求计算Hn,我想问的是有地梁时从上往下的第一个Hn是基础顶面至地梁底面标高,还是不管地梁算至第一层梁底面?请各位帮忙解答下,谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, 1、基础层位置的Hn是从嵌固部位顶面至其上方最近的框架梁梁底之间的距离,因此Hn的起始位置完全取决于嵌固部位的设定位置。 2、嵌固部位的具体要求请看我在这里的回答。 http://service.glodon.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTIyNzE3BAAAAP%2f%2f 3、另外各类规范也有对嵌固部位设置的说明,但这些都是做设计时的参考或要求,如果你不懂结构可以不看这些。 《高规》第5.3.7条规定:“高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。” 侧向刚度亦按《高规》4.4.2条的条文说明,土的影响不考虑,但应满足埋深要求。 《抗规》6.1.14之条文说明提到地下室顶板作为上部结构嵌固端时,地下室层数不宜少于2层。
2009-12-28 09:00:51
-
有地量时如果地量高度高于基础承台,则是从地梁上表面算到首层梁下部,算HN
2009-12-27 10:33:29
-
银弹从地梁的顶标高算起。
2009-12-27 10:47:13
-
应该从基础顶面(承台或地梁,取顶标高高者)算至上层(首层或地下室层)梁底面
2009-12-27 10:54:58
-
应该是基础顶面至地梁底面
2009-12-27 11:40:33
-
计算框架柱的非连接区要求计算Hn,是有地梁时从上往下的第一个Hn,不是基础顶面至地梁底面标高,应该是地梁项面算至第一层梁底面的高度。
2009-12-27 15:21:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看