关于消火栓选择的问题
如图设计说明,-2~6,11~23层的消火栓为减压稳压消火栓,但上面说室内用薄型单栓消火栓,人防用消防软管卷盘消火栓,那么应该选择什么消火栓来套定额,还是说-2~6,11~23层的既是薄型单栓消火栓又是减压稳压消火栓?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-2~6,11~23层的非人防区是减压稳压薄型单栓消火栓,地下人防区是减压稳压消防软管卷盘消火栓;其中消防软管卷盘消火栓套消火栓定额要乘1.2的系数,详细的可以参照定额。
减压稳压型消火栓,其实就是消火栓内部多一个减压挡板,价格上差距不大
2022-12-21 17:14:59
-
定额是一样的,按要求区分消火栓主材名称
2022-12-21 17:06:13
-
定额是一致的,只需要修改主材(消火栓)名称即可
2022-12-21 17:07:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看