Vor 2022-12-24 20:29:54 | 云南省 安装安装算量GQI | 565查看 3回答
消防自动报警接线问题
如图所示,消防自动报警系统图里有:WDZBN-RYS(2x1.5) SC15;然后配电箱系统图里有:WDZNB-RYS-2x1.5/JDG20 WC 至电气火灾监控主机。。这两个是说的同一组线不,只是某个的表达有问题?还是不同的线。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两条都得算,一条是到输入输出模块,一条是到电气火灾监控模块
2022-12-24 20:36:11
-
列出来当然就有他的功能,缺了满足不了设备要求,都得算
2022-12-24 20:38:07
-
不一样,WDZNB-RYS-2x1.5/JDG20是监控主机到配电箱里火灾监控模块,WDZBN-RYS(2x1.5) SC15是控制器到设备终端的二总线
2022-12-24 21:48:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看