tcliuxx 2009-12-28 12:07:11 | 江苏省 其他专业 | 1208查看 1回答
整板基础土方问题
现有一无梁式满堂基础,基础下有承台,采用外防水,底板做完垫层厚开始做卷材防水厚度30CM(包括找平层,卷材、保护层等),请问挖土方的标高是到满基底外加30CM吗?另外,满基下承台采用砖胎膜,且也做防水,比如承台尺寸为2000*2000,那么该部分承台土方是否为(2000+卷材厚度+砖胎膜120)*(2000+卷材厚度+砖胎膜120)?一般定额上考虑土方,防水的要有800的工作面,那么请问在这个地方是否要考虑?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.挖土方的标高:垫层底标高。 2.可以按照:(2000+卷材厚度+砖胎膜120)*(2000+卷材厚度+砖胎膜120)计算土方 3.需要考虑800的工作面 先挖土,然后砌模板,然后做垫层,然后做防水,再浇筑基础砼,最后回填土。
2009-12-28 14:58:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看