造价小白一枚 2022-12-27 19:27:11 | 河南省 安装预算 | 790查看 1回答
请安装大神解答下接地跨接的疑问
1、屋顶金属设备的接地是套跨接还是户外接地母线(实际上施工是先出扁钢再用绝缘导线与金属设备连接,这样的话套一个户外接地母线,再套一个什么?)
2、像接地跨接线中定额有三个分别是接地网/构架接地/钢铝窗接地,这三区别在哪?都用在哪好?
3、像接地网/构架接地/钢铝窗定额材料表里都是扁钢,怎么没有绝缘导线,实际上不是跨接都用的绝缘导线吗?
4、像管道接地不是需要用抱箍和绝缘导线连接吗?那套什么定额这一项,如果是也套跨接的话,那定额材料表里没有抱箍这个东西。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、连接的扁钢套户内接地母线定额,金属设备与扁钢连接套接地跨接线,定额考虑的是扁钢,材质不同可以换算,比如采用绝缘导线、铜编织带等等。
2、接地跨接线常见的避雷针和引下线连接;易燃气体管法兰之间的连接;接地线和金属体的连接;焊接接地螺栓等;伸缩缝;变形缝等等。构架接地适用于户外钢结构或混凝土杆构架接地,像高压电铁塔之类的。钢铝窗接地就是需要看设计说明,比如超过30米以上的门窗需要接地,是从均压环连接过来的,做法一般是圆钢,也有用扁钢,导线的。
3、跨接常用的材质是圆钢、扁钢、导线、铜编织带等等
4、金属管道的跨接套接地线跨接,抱箍是管道本身的固定件,材料不同可以换算材料。
2022-12-28 09:14:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看