天堂的梦 2009-12-28 21:15:30 | 山东省 其他专业 | 1757查看 3回答
但标注负筋锚入支座的长度是什么?
负筋只有一端标注时锚入支座的长度怎么算,还有那弯钩是多少??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳负筋只有一端标注时锚入支座的长度的算法,在定义负筋时,点开“计算设置”,就可以看到负筋在支座的锚固长度的设置,根据情况有五种选择,一般是取La,弯钩是多少,不应是弯钩,应该是弯折,弯折长度是板厚减去二个保护层。
2009-12-29 06:06:07
-
你好:板底部的受力筋深入支座的长度是max(ha/2,5*d),当有人防要求时,是要按照人防的锚固要求做的。板上部的受力筋一般都是按一个锚固长度来算的,最小锚固长度为不小于250。当为一级钢筋时上下筋均要求有6.25d的半园弯钩。
2009-12-29 06:10:30
-
满足一个锚固就可以
2009-12-29 14:56:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看