376069635@qq.com 2022-12-28 17:41:27 | 河北省 安装预算结算 | 493查看 1回答
管道保温
钢管、塑料管道、直埋管道等管道保温的计算公式表,跪求,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算式:
1.V体积(m3)=100×π×(D+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3%)。
2.S面积(m2)=100×π×(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2)。
D——管道外径;
δ——保温层厚度;
d1——用于捆扎保温材料的金属线直径或钢带厚度(取定)16#线2d1=0.0032);
d2——防潮层厚度(取定350g油毡纸3d2=0.005);
3.3%、5%一—保温材料允许超厚系数,系根据国标[GBJ-235-82]和部标[GHJ-215-80]标准;绝热厚度允许偏差一比率≤5%-8%加权平均取定。
2022-12-28 17:44:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看