河北省03安装第2册定额中,5芯电缆还乘1.3系数吗?
河北省03安装第2册定额中,5芯电缆还乘1.3系数吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳河北03安装定额电气安装中5芯电缆敷设,应该乘以1.3的系数。
2009-12-30 09:28:49
-
定额中约定为4芯电缆敷设,每增加一芯,电缆定额乘1.3系数,如果不乘1.3系数只能说是漏项啦,所以必须要乘系数的。
2009-12-29 17:46:56
-
是的,定额中电力电缆敷设是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推。
2009-12-30 08:13:05