• 砂石垫层用于基础垫层问题

    本工程基础下面是100mm的砂石垫层然后有5mm的碎石灌沥青,施工单位一直要碎石的模板,如果不给碎石模板的话,他们就要碎石放坡那部分的工程量,但是碎石垫层里面已经换算了,应用于基础垫层,相当于人工和机械乘以1.2的系数。这样还用不用给她们模板和放坡那部分碎石的工程量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按理说,如果没有模板,就该是原槽,就得按放坡算,不原槽的话,确实应该用模板围起来;那个1.2的系数不是调整模板的 定额子目是按地坪大面积垫层编制的,基础垫层的话所用人机与大面积施工不同

    2009-12-30 08:59:02 

  • 100MM厚还需要放坡吗?碎石模板可定不用给。 100mm厚他不会下滑,总厚度就才100厚不影响工程量

    2009-12-30 08:57:53 

  • 虽然是碎石垫也需要用模板支护,1.2系数这主要是要看是否考虑了模板的原因。

    2009-12-30 08:59:26 