妮达歌 2023-01-09 11:20:00 | 浙江省 土建 | 295查看 4回答
图中圈出来的 两个地方是什么意思??
集中标注
KL5(6跨) 宽400高600 箍筋直径为8的三级钢 加密区100非加密区200 支数为4
上部通长筋2C25 下部通长筋2C14 侧面构造G或受扭筋N(总配筋值)4c14
原位标注
左支座钢筋7C25(7根直径为25的三级钢),两排布置,上排5C25,下排2C25
右支座筋
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,梁跨集中标注按实输入,布置完梁后再修改原位标注,出现这种带+号的原位标注是因为有两种不同直径的钢筋,你直接在原位标注中按图纸的要求输入即可
2023-01-09 11:25:20
-
梁下部钢筋及右支座钢筋
2023-01-09 11:25:42
-
KL5(6跨) 宽400高700 箍筋直径为8的三级钢 加密区100非加密区200 支数为4
上部通长筋2C25 +(2C14 )架立筋。侧面构造G(总配筋值)4c14。
原位标注
左支座钢筋7C25(7根直径为25的三级钢),两排布置,上排5C25,下排2C25
右支座筋3C25+2C22。底筋:2C25+2C22
2023-01-09 11:26:02
-
你好:
2023-01-09 11:59:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看