镀锌钢管穿线管管口防爆胶泥,做接地跨接。
化工厂,非防爆区域,用的是镀锌钢管,业主要求管口用防爆胶泥封堵,管口接地,是每个管子单独用接地铜线连到接地母线上,不是每根管串联跨接。用的是2006山东安装定额。
请问:1、钢管敷设是否能套用防爆钢管敷设,因为只有防爆钢管敷设的主材是镀锌钢管,钢管敷设定额中的主材都是钢管。
2、防爆胶泥应套用什么定额?是否可以套用2-639保护管电缆防火堵洞?
3、有没有规范要求每根穿线管的接地需要单独连接到接地母线?不能每根管串联跨接后一根接地铜线连到接地母线,就像图片这样,验收不通过。
4、上述接地是否包含在穿线管定额中,能否再套用接地跨接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、不能这个应该套用电线钢管敷设子目,这个管子属于JDG或KBG管,是薄壁管。
2、套用2-639
3、4是包含在电气配管定额内的,不能单独在计算
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2023-01-09 17:17:42
-
问题1:钢管敷设是否套用防爆定额,不是根据防爆胶泥确定的。常规判定就是查看施工图纸,电气的防爆区域划分图,看该区域是否是防爆区域,是的话就套防爆钢管。规范上防爆钢管壁厚应大于3mm。就是管子壁厚点,非防爆钢管是薄壁管。实际施工差别不大。
问题2:套项正确,按处计算。
问题3:没有明确规定。
问题4:接地包含在穿线管定额中,不能再计算接地跨接线了。