急急急,关于层高设置的问题
钢筋算量中,基础底标高是-1.7,而室外地坪标高时-0.45,室内地坪标高时0.00.那么基础层层高是多少呢?(图中说明了基础顶部至-0.45为全长加密。这样我觉得是不是应该吧基础层高算至-0.45m呢?)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层高为1.7米,基础与首层的分界在室内地坪,与你说的在哪进行加密没联系,在基础层中的柱是有1/3HN的加密长度,HN为基础承台定到首层梁底,所以在你说的区域为全加密不奇怪。注意基础层不要包括垫层哦,因为在垫层中通常是没有钢筋的,
2010-01-01 10:56:18
-
基础层应该定义为1.7m。
2010-01-01 13:46:06
-
我的理解是 首先要看你是用钢筋10.0还是用钢筋2009画图,如果你用钢筋10.0设置标高那么基础层标高要设者成1.25,在工程设置—工程信息中将首层地面结构标高设置成-0.45即可。如果你用钢筋2009画图那么基础层高要设置成1.25,将首层底标高设置成—0.45即可。这样就解决了柱子钢筋从基础顶标高至-0.45为加密区了。
2010-01-01 14:15:23
-
层高就按最深的基础底标高,做为层高,-0.45以下全长加密,那柱在基础部分,你按加密的间距输入就可以了。
2010-01-01 10:56:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看