newred 2023-01-12 21:33:46 | 四川省 安装 | 1679查看 1回答
关于风机多线控制
1、强电配电箱系统图(图3)中每台风机引一根控制电缆(5*1.5)到消控室,与火灾自动报警系统图(图1)中手动控制线K(7*1.5)是否指的是同一根线?都是指风机的多线控制启动?
2、图2中,手动控制线有串联,多线启动不是应该每台风机独立布线至消控室吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是指同一根线。是指,本风机既可以在本风机位置就地控制(启、停),也可以在消防中心直接控制(启、停),同时还受“火灾自动报警系统”控制(自动启、停),这就是多线控制。
2、手动控制,分就地手动控制(现场)与远程手动控制(消防中心),每台风机都有独立的二套(就地、远程)。
首次提交 2023-01-13 07:39:54 最近修改2023-01-13 07:40:56 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看