• 关于风机多线控制

    配电箱

    强电配电箱

    答疑解惑

    1、强电配电箱系统图(图3)中每台风机引一根控制电缆(5*1.5)到消控室,与火灾自动报警系统图(图1)中手动控制线K(7*1.5)是否指的是同一根线?都是指风机的多线控制启动?

    2、图2中,手动控制线有串联,多线启动不是应该每台风机独立布线至消控室吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是指同一根线。是指,本风机既可以在本风机位置就地控制(启、停),也可以在消防中心直接控制(启、停),同时还受“火灾自动报警系统”控制(自动启、停),这就是多线控制。

    2、手动控制,分就地手动控制(现场)与远程手动控制(消防中心),每台风机都有独立的二套(就地、远程)。

    首次提交 2023-01-13 07:39:54  最近修改2023-01-13 07:40:56 (修改过1次)