北京导线定额子目
比如WDZ-BYJ-5*2.5穿SC32的管,和WDZ-BYJ-3*2.5穿SC20的管。套定额的时候3*2.5的可以套照明或动力配线2.5以内,。5*2.5的我是套动力配线还是护导线8心以内。是不是只要不是多芯一体的独根线都要套照明或动力线。只要是带护套多芯的才可以套护导多芯线定额子目。如果套动力定额5*2.5的肯定比3*2.5的不好穿。用不用调人工系数。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、照明回路、单相插座回路中的电线,套照明线路的相应子目(含;WDZ-BYJ-5*2.5与WDZ-BYJ-3*2.5)。其中;6mm²及以上的电线,也执行动力线路的相应子目。
二、电动机回路、三相插座回路中的电线、控制回路中的电线及除(一)以外的其它线路中的电线,均套动力线路的相应子目。(含;WDZ-BYJ-5*2.5与WDZ-BYJ-3*2.5)
不是按你说的那样的划分方法。管内穿多少根电线,符合规范要求,即可。
2023-01-14 15:12:47
-
BYJ 是电线 磁2.5平方的单芯电线子目, 5*2.5是5根2.5平米的电线 3*2.5是三根2.5平方的
用在动力上的就套动力2.5平方子目,用在照明上的就套照明上的子目
2023-01-14 14:49:33
-
这是照明线,都是单根的,都按2.5的线套就行
2023-01-14 14:51:12