jiawenzheng 2010-01-03 10:51:43 | 山东省 其他专业 | 1490查看 2回答
关于板柱边附加钢筋及钢筋起步问题
09G901-4现浇板钢筋排布15页,柱边附加钢筋都要加的吗?如果不加的话板负筋是不是该自柱边50mm起步啊?请高手指点迷津噢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳09G901-4现浇板钢筋排布15页,柱边附加钢筋是指,砼板在同方向梁边与柱边距离超过板上部受力筋间距时的情况下柱边附加钢筋构造。如果同方向梁边与柱边距离超过板上部受力筋间距时就加,如果同方向梁边与柱边距离不超过板上部受力筋间距时就不加。如果不加的话板负筋应该自梁边50mm起步。
2010-01-04 11:19:55
-
图纸设计现在一般时按101系列设置
2010-01-03 11:06:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看