wxc6536 2010-01-03 21:15:56 | 山东省 其他专业 | 439查看 5回答
构造柱箍筋和实际不同,比实际要多多
层高3m,箍筋a6@100/200,算得的箍筋应为21根,结果为25根,为何?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:你可以查看计算设子里边的柱箍筋根数计算方式。(向上取整+1,向下取整+1,四舍五入+1) 2:你还可以通过编辑钢筋查看柱得钢筋量。双击箍筋的根数就会出来一个计算式。 3:圈梁里面得构造柱箍筋在加密区间范围内。(你可以参考03G101-1图集40页即可)
2010-01-04 13:56:38
-
如果你是按默认设置的话,软件是不会计算错的,因为都是严格按照101图集进行计算的。你可以仔细检查你手算的计算式
2010-01-03 21:21:23
-
因为软件计算25根,实际用21根。在砖混结构中加密是500,或是层高的6分之一。而不是按3分之一加密,仅用于框架结构。
2010-01-05 21:16:23
-
你可以查看一下软件计算钢筋的公式。
2010-01-08 08:50:55
-
层高3m,箍筋a6@100/200,算得的箍筋应为21根,结果为25根,软件计算是对的,因为箍筋的加密区是在柱的两端各1/3长度也就是1米,那么加密区的箍筋就是20根,中间不加密的1米的箍筋是5根,正好是25根。软件计算是没错的。
2010-01-04 07:25:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看