暖暖呀 2023-01-18 10:28:25 | 四川省 安装算量GQI | 1073查看 3回答
阻火圈和防水套管是同时设置吗
设计说明说“塑料明敷立管和横管,在穿越楼层和防火墙进入管井处应安装阻火圈”
“管道穿墙、穿梁,穿楼板应加设钢套管”
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是同时。
预埋时设置防水套管。
塑料排水管立管安装时,安装阻火圈。
防水套管与楼板平齐;阻火圈在防水套管下面。
首次提交 2023-01-18 10:31:51 最近修改2023-01-18 10:33:16 (修改过1次)
-
不一定,阻火圈是在塑料立管或穿越防火区域的隔墙设置,而防水套管一般是安装在有防水要求的墙壁或楼板
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-01-18 10:34:25
-
套管是为了管道后期穿楼板管方便,前期需要做的;
阻火圈是为了防止发生火灾后,火苗会通过管道延伸到其他楼层,后期安装后管道再安装阻火圈;
两者不是同一时段设置
2023-01-18 10:36:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看