消防报警系统线路的问题
各位老师,端子箱是消防接线端子箱,SI是短路隔离器。请问消防接线是按照上面的一种接线方式呢还是下面的一种接线方式呢?
2023-01-19 16:16:54 补充
各位老师,这端头是楼层的端子箱,不是机房的消防机柜?我怎么请教的和各位同事的都不一样呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上面
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
首次提交 2023-01-19 10:58:16 最近修改2023-01-19 10:58:26 (修改过1次)
-
是按照上面的第一种接线方式
2023-01-19 11:04:21
-
第一种情况
2023-01-19 11:08:27
-
第一种方式。即;一个防火分区一个短路隔离器 ,一根信号线。
如果是第二种方法,那么第二个短路隔离器,就毫无意义。