安安 2023-01-25 17:37:15 | 山东省 安装 | 668查看 3回答
消防接线箱在一层,在每层未设置层箱,那么从一层消防接线箱到每一层的回路在竖向桥架处需要每层都要都一层接线箱引线吗?还是只从一层消防接线箱引出一个回路在每层的位置在桥架内接线就可以了,谢谢
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
《理想之城》 黄金专家
答题: 11524 被赞: 4300
并联
2023-01-25 17:57:01
青山白马 黄金专家
答题: 10607 被赞: 3170
2023-01-25 19:46:36
zhangy 钻石专家
答题: 100348 被赞: 72144
楼层箱都要从一层接线。
2023-01-25 23:40:13
消防的线,到每一层的是串联还是并联
老师们这个6*sc32管是光到一层接线箱还是直接到每一层?
另外8*sc40是户外到电井,然后电井到消防接线箱6*sc32吗?
老师们,消防总线制是从消控室出来线到一层接线箱1-22-3到顶层再从接线箱分线吗
消防中,同一个单元有两处电话接线指到桥架,是分别接到消防接线箱还是共用一根线到
从消防接线箱到总线隔离器是引一根线将所有的总线隔离器连在一起,还是像我画的那样,
到不同的总线隔离器都单独从XD出线