he****@126.com 2010-01-04 20:03:11 | 山西省 土建算量GCL2013 | 668查看 9回答
土方回填问题 急
有梁式筏板基础 上反梁的 土方回填 我用大开发土方回填布置的 设置好标高和回填高度 可是计算后 工程量差了很多很多 我查看了以下三维扣减关系 居然扣减了 房间的梁 我在基础层中没有布置房间 为什么还会扣减房间呢 难道是与其他层房间发生了扣减关系吗 3层我布置了房间 请大家帮帮我 急死了
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那计算出接过来,你在把那个房间加上去不得了吗。有时软件真的挺奇怪的,好多地方都得慢慢去研究,赫赫,加油哦,祝你好运!
2010-01-05 14:05:54
-
应该是地下室的容积没有扣
2010-01-05 08:20:50
-
看看在房间内是否也布置了回填土。然后在基础层中重新设置一下回填土工程量代码,只要代码没问题,计算结果就不会出现错误。
2010-01-05 08:25:09
-
应该是没有按地下室房间扣减,按单构件扣减
2010-01-05 08:59:40
-
是不是你的房间构件底标高伸入到土方里了,或你的土方顶标高和房间构件底标高重叠!
2010-01-05 09:32:28
-
贴个图看看吧,应该不会扣的,只会扣地下室的面积和筏板、反梁、垫层等体积的!!
2010-01-04 20:09:02
-
1、看一下是否把大开挖绘在基础层 2、查看基础梁的底标高 3、基础层虽没有房间看是不是地下室所占体积。 如果不太复杂的话重新画,图形复杂的话动手计算.以前还没有发生类似的问题
2010-01-04 20:09:38
-
看下室内外地坪 应该有关系
2010-01-04 21:23:36
-
是不是把别的层复制到基础层里了,检查一下
2010-01-05 00:35:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看