123456 2023-02-01 15:19:52 | 广西壮族自治区 土建审核土建计量GTJ | 374查看 3回答
一份送审工程量,天棚抹灰和腻子的工程量里面包括楼梯的可以吗?
2023-02-01 15:26:11 补充
楼梯部分的量*1.3这个合理吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以的,
具体的构造做法相同是可以的。
计算规则中
一、天棚抹灰
按设计结构尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰面积(包括踏步、休息平台以及≤500mm宽的楼梯井)按水平投影面积乘以系数1.15计算,锯齿形楼梯底面抹灰面积(包括踏步、休息平台以及≤500mm宽的楼梯井)按水平投影面积乘以系数1.37计算。在国标2013清单计价规范中
首次提交 2023-02-01 15:21:24 最近修改2023-02-01 17:23:29 (修改过2次)
-
可以,楼梯的底部也是套天棚定额。
2023-02-01 15:23:13
-
可以的,
2023-02-01 15:27:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看