maoer_123 2015-05-03 01:00:01 | 北京市 安装算量GQI | 4788查看 4回答
喷淋头立管长度问题 使用CQI2015软件
我这地下室层高3.8米。喷淋头大部分采用直立型,上喷,设计说明中规定,溅水盘距顶板在75到150mm之间,局部采用下喷,或者上下喷头。喷淋横管因为壁让风管原因标高从2.15到3.05之间都有。问题一:为方便软件中操作,我想按设计规定把喷淋头标高统一设置成层顶-0.15(这样设置短立管长度就不一致了,想请教现场安装是这种情况吗?还是短立管长度都是一样的,喷淋头标高不一致?)。题二:因为层高是3.8m,倘若横管是2.3m,那短立管的长度会是3.8-0.15-2.3=1.35,这样会不会太长了?不知有没有规范对短立管的长度有规定?问题三:对于横管标高变化多的情况下,如何操作软件可以简化工作量,请大家给支支招,拜托啦。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:你这个问题不要纠结,在GQI2015中很简单,有平齐板顶功能,先按统一标高识别,然后平齐板顶即可,很简单,满足你不听区域任意高度 的算量要求。
2015-05-04 16:38:35
-
你好:先按设计图纸,然后按规范确定。
2015-05-03 14:19:29
-
喷淋头立管长度不小于200mm
2015-05-03 07:48:28
-
你这是在计算工程量,不是现场施工,统筹一下,采用一个平均高度,工程量不会差的太多。
2015-05-03 07:57:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看